設計母線搭接要遵守什么原則
作者: 時間:2018-04-29 12:32:562426 次瀏覽
母線要和柜子之間連接,柜子內部的銅排伸出柜頂20公分高,需要用銅排現場折彎與連接,所需的銅排進行搭接,同時注意搭接的設計需要嚴格遵守一定的原則,這樣才能保證母線正常工作。
母線搭接設計:
1、
母線槽公司介紹母線橋中的母線跨度固定位置尺寸設計要符合國標的要求:一般每800mm長上要設計一個固定點。特別注意旁路母線橋和雙母線柜中的母線橋的搭接結構、布置設計的合理性。
2、在改造工程中要考慮到新、舊柜體主母線到現場拼接的工作量,同時還要確定舊柜體主母線的規格;當新舊柜體中的主母線由于柜體結構的原因而無法直接拼接時,也可以考慮采用母線過渡柜或母線橋的辦法實現母線的對接。
3、注意低壓架空進、出線母線橋的搭接方式(如:上進出、后進出、側進出三種類型)的設計。根據用戶的要求,為了提高主母線運行的可靠性,對于主母線室相通的產品(如XGN2-12型,JYN2一12型等),要注意增加主母線的隔板和穿墻套管。
4、母線槽公司介紹在柜體主接地回路設計時,根據國標GB3906的要求:接地母線以及與之相連接的導體截面應按照能通過銘牌上“額定短路開斷電流”的87%來考慮。
合正電氣是橋架,電纜橋架,電纜橋架生產廠家,電纜橋架細分為托盤橋架、網格橋架、槽式橋架、梯式橋架,組合式及大跨距鋼制橋架和有機阻燃無機防火系列橋架等幾大類,歡迎來電洽談。